Ха-ха (3 раза!!!) Вы условия очень внимательно читали? Там нагрузка Quote От нагрузки: M=12/6/2х6,02/8=4,5тм=4500кгм. Общий момент: Мобщ=4500кгм+250 кгм =4750 кгм А Вы дали 4.5т/м.п., что составляет М=4.5*122/8= 81.00тм, то есть в 20!!! раз выше, чем в Вашей задаче Надо быть внимательнее.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Чт, 21.04.11, 07:08 | Сообщение # 182 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Quote (KorniloFF) Ха-ха (3 раза!!!) Вы условия очень внимательно читали? Там нагрузка Quote От нагрузки: M=12/6/2х6,02/8=4,5тм=4500кгм. Общий момент: Мобщ=4500кгм+250 кгм =4750 кгм А Вы дали 4.5т/м.п., что составляет М=4.5*122/8= 81.00тм, то есть в 20!!! раз выше, чем в Вашей задаче Надо быть внимательнее. Прощу прощения облажался! Я же говорю запарился уже...и ещё блин как дурак доказываю)))))))))))
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Чт, 21.04.11, 09:36 | Сообщение # 183 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
VINCENT, фигня, бывает!
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 08:53 | Сообщение # 184 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
И снова здравствуйте! Вот проверьте плиз! Требовалось рассчитать имеющийся фундамент, так чтобы выдерживал вес в 50 тонн! Правильно ли сделал конструкцию?! Кажется ошибка со связями!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 10:32 | Сообщение # 185 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
VINCENT, здравствуйте. Что Вы хотите рассчитать? Несущую способность фундамента или прочность его конструкции. Если вариант 1 - то из этой схемы Вы ее не вычислите, поскольку фундамент закреплен по подошве Если вариант 2 - то можно Quote (VINCENT) Кажется ошибка со связями! Связи - это модель существующих граничных условий. К примеру, если колонна развязана ригелями, но рассчитывается одна, надо в месте их сопряжеия ввести соответствующие линейные связи. При расчете фундамента по варианту 1 - связи Z присутствовать вовсе не должно, поскольку надо моделировать отпор грунта. В Лире это возможно введением коэффициентов постели и моделированием фрагмента объемного полупространства грунта объемными нелинейными элементами (для признака схемы 5).
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 12:03 | Сообщение # 186 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Мне сказали всего лишь: Нужно рассчитать фундамент, так чтобы он выдерживал нагрузку в 50 тонн! Какой грунт и каковы его характеристики также не известны вообще! Вот всё что было сказано! и что прикажете рассчитывать в таком случае?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 13:08 | Сообщение # 187 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Quote (VINCENT) и что прикажете рассчитывать в таком случае? попытался бы аргументированно объяснить, что такое несущая способность фундамента, и что ее расчет произвести с такими исходными данными невозможно !!! Сами подумайте: как вы можете гарантировать, что он выдержит, если будет недостаточно его площади и удельная нагрузка на грунт превысит его расчетное сопротивление? Я бы не стал.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 13:11 | Сообщение # 188 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Quote (KorniloFF) попытался бы аргументированно объяснить, что такое несущая способность фундамента, и что ее расчет произвести с такими исходными данными невозможно !!! Я и сказал! А они настояли на своём....ну я пойду ещё раз тоже самое скажу...покричу лучше, вдруг дойдёт)))) Кстати а у фермы узлы опирания на колонны, ставить там связи такие же как и на балке?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 13:12 | Сообщение # 189 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Quote (VINCENT) Кстати а у фермы узлы опирания на колонны, ставить там связи такие же как и на балке?! Не понял
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 13:14 | Сообщение # 190 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Quote (KorniloFF) Не понял Ну когда балку рассчитываем, ставим связи на левый узел X и Z а на правый узел Z, вот с фермой же аналогично! Или нет?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 13:20 | Сообщение # 191 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Quote (VINCENT) Ну когда балку рассчитываем, ставим связи на левый узел X и Z а на правый узел Z Не всегда. Иногда оба узла закрепляются по X и Z. А бывают и жесткие заделки. Все зависит от конструкции.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 13:22 | Сообщение # 192 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Если распор ничем не воспринимается, тогда используется классическое балочное опирание, как Вы и описали. В случае восприятия распора смежными конструкциями, оба узла закрепляются по Х
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 15:35 | Сообщение # 193 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
А вы модель грунта не создавали в ЛИРЕ?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 16:52 | Сообщение # 194 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
нет, не создавал, не было необходимости. А когда была, не было подсистемы Грунт еще
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 26.04.11, 17:13 | Сообщение # 195 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Че-то тут бардак на форуме организовался. В дальнейшем, предлагаю для каждой отдельной задачи создавать отдельную тему. Чтобы каши не было. И чтобы облегчить навигацию по поиску ответа на уже поставленный вопрос.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Ср, 27.04.11, 08:54 | Сообщение # 196 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Quote (KorniloFF) Че-то тут бардак на форуме организовался. В дальнейшем, предлагаю для каждой отдельной задачи создавать отдельную тему. Чтобы каши не было. И чтобы облегчить навигацию по поиску ответа на уже поставленный вопрос. Окай!
|
|
|
|