Ручной расчёт
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Пн, 14.03.11, 09:03 | Сообщение # 21 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Вот, старый расчет пристройки в жутко кастрированном виде (чтобы не больше 500кб стал).
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Пн, 14.03.11, 09:08 | Сообщение # 22 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Вот лично для меня пока составляют трудности две вещи - расчёт нагрузок и подборы сечений вручную и расстановка данных для расчёта в ЛИРЕ...а построение любой конструкции в лире не проблема....имеет инженерное мышление по расстановке балок колонн...по имеющимся чертежам проще простого как в ПАИНТЕ рисовать)))) Теперь учусь потихоньку ручным расчётам да и изучаю ЛИРУ
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Пн, 14.03.11, 09:22 | Сообщение # 23 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Лира - это комплексный программный продукт узкоориентированной специализации. Но она - лишь инструмент в руках инженера, эдакий умный калькулятор. И именно в задании исходных данных кроется успех или неуспех расчета. Ведь, в случае производственной аварии или неверных чертежей будет виноват именно расчетчик.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 07:17 | Сообщение # 24 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Quote (KorniloFF) Ведь, в случае производственной аварии или неверных чертежей будет виноват именно расчетчик. Я понимаю всю ответственность лежащую на мне, как на расчётчике! У меня есть рвение и желание научиться этому программному комплексу! И во чтобы то ни стало я его изучу!Добавлено (15.03.2011, 07:17) --------------------------------------------- Вот в конечной таблице в ЛИРА СТК - где видно что данная колонна проходит! По предельным сечениям я так понимаю?! а каким должно быть предельное сечение чтобы данная колонна проходила?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 08:36 | Сообщение # 25 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Quote (VINCENT) где видно что данная колонна проходит! По предельным сечениям я так понимаю?! А я не понял. Что такое "предельные сечения"?
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 08:38 | Сообщение # 26 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Ну в таблице в ЛИРА СТК - 1 ПС, 2ПС разве непредельные сечения?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 08:53 | Сообщение # 27 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Нет, в этих таблицах считается количество сечений, заданное в Визоре на каждый КЭ. А если вы имеете в виду ПС, то это предельное состояние.... Надо Вам теорию поизучать, я даже в растерянности, что отвечать.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 08:56 | Сообщение # 28 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Ой да...напутал...прощу прощения сейчас сечения рассчитывал и написал! Сорри! Вот как в этой таблице увидеть насколько работает моя колонна?! И проходит она или нет?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 09:02 | Сообщение # 29 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Quote (VINCENT) Вот как в этой таблице увидеть насколько работает моя колонна?! Если процент меньше 100, то проходит
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 09:04 | Сообщение # 30 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Именно в 1 ПС или в 2 ПС тоже должен быть меньше 100?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 09:12 | Сообщение # 31 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
VINCENT, я не могу определить степень, до которой Вы не владеете вопросом. Тогда объясняю подробно: 1ПС - расчет по прочностным характеристикам 2ПС - расчет по деформативным характеристикам МУ - местная устойчивость Процент работы сечения - параметр, определяющий степень работы сечения по вышеописанным характеристикам от приложенной нагрузки. Теперь, я думаю, уже очевидно, что все эти параметры должны быть до 100%, поскольку более высокий процент означает. что принятого сечения не достаточно по одному из производимых расчетов.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 09:15 | Сообщение # 32 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Да я это всё понимаю. может просто не верно поставил вопрос! Я понимаю что они все должны быть до 100 иначе выше 100 это уже отклонение! И нужно пересмотреть выполнение собственной работы или просмотреть конструкцию на ошибки и переправить! Я просто как начинающий в ПК ЛИРА задаю вопросы которые меня интересуют, но с этим вопросом я реально сглупил! Прощу прощения! После отправки сообщения. до меня дошло! Сорри ещё раЗ!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 09:23 | Сообщение # 33 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
VINCENT, да ладно, я просто не смог понять, чего Вам ответить, вот и написал подробно. Другое дело, это когда Вы начнете сталкиваться с проблемой, когда по 2ПС будет неимоверный процент работы. Это будет связано с неверным заданием расчетных длин элементов. Тут нужно четко контролировать по таблицам, на какую длину элемент расчитывается. Если у Вас, к примеру, колонна 4м, а в таблице указана расчетная длина 0.5м, и , соответственно, процент работы по 2ПС в пределах 20, то надо проверять исходные данные.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 11:02 | Сообщение # 34 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
а вот что здесь?! Кажется неверно да?! По 1ПС и 2ПС какие то на мой взгляд кажется неверные числа! Как думаете?!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Вт, 15.03.11, 13:04 | Сообщение # 35 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
VINCENT, я в посту 33 предвосхитил этот вопрос. См. последний столбец - там длина элемента 1м. У тебя расчетная длина - 1м!!!
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Чт, 17.03.11, 06:03 | Сообщение # 36 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Да спутал в ручном расчёте использована расчётная длина 2l...но цифры чуточку изменились только?! Что я делаю не так?! Помогите плиз!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Чт, 17.03.11, 09:25 | Сообщение # 37 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Quote (VINCENT) Да спутал в ручном расчёте использована расчётная длина 2l Наверное, не расчетная длина, а коэффициент расчетной длины. Quote (VINCENT) но цифры чуточку изменились только?! А они и будут меняться только в расчете по 2ПС. На 1ПС расчетная длина никак не влияет.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Чт, 17.03.11, 11:15 | Сообщение # 38 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Вот сделал расчётик колонны! Нужно Ваше мнение. так сказать ткните на ляпы! Спасибо!
|
|
|
|
KorniloFF
=Offline=
|
Дата: Чт, 17.03.11, 15:03 | Сообщение # 39 |
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
|
Что касается темы форума, т.е. использования ПК Лира и построение расчетных моделей, то особых замечаний нет. Единственное, что, я уже говорил, что убрал бы закрепление по UY в нижнем узле. Что касается инженерной части задания данных для расчета, то все плохо. Я уже не первый пост пишу про различия между расчетными длинами и их коэффициентами. Теоретически возможны случаи, когда расчетные длины меньше геометрических длин стержней. Например, когда стержни имеют добавочные раскрепления или связи. Но очень сомневаюсь, что в Вашем случае это так. Вы ставите относительно локальных осей 2м и 0.5м соответственно. Напишите мне ход своих рассуждений по их назначению. Хочу понять, чем Вы руководствуетесь.
C уважением, KorniloFF.
Мой сайт
|
|
|
|
VINCENT
=Offline=
|
Дата: Чт, 24.03.11, 06:16 | Сообщение # 40 |
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
|
Вот у меня вопрос зачем указывать коэффициент расчётной длины по XOY, если расчёт ведётся по схеме XOZ?
|
|
|
|