VINCENT   =Offline= Дата: Пн, 23.05.11, 09:19 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
Награды: 0
Репутация: 9
Замечания: 0%
Верно ли расставил связи для расчёта данной фермы?! :'(
Прикрепления: ferma.lir (14.4 Kb)
  
KorniloFF   =Offline= Дата: Пн, 23.05.11, 16:29 | Сообщение # 2
Даос по жизни :)
Группа: Админ
Сообщений: 925
Награды: 12
Репутация: 122
Связей я не вижу, наверное, имеются в виду граничные условия.
Может и верно, если присутствуют конструкции, воспринимающие распорные усилия. Если нет, то закрепление по Х должно быть только в 1 узле.
Что касается схемы, то я не понял, нафига плоскую ферму считать по 5 признаку схемы? Если назначить плоский расчет, можно ввести соответствующие КЭ для плоских ферм, убрать закрепления по У, да и вообще удобнее потом анализировать.


C уважением, KorniloFF.

Мой сайт
  
VINCENT   =Offline= Дата: Вт, 24.05.11, 06:39 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Инженеры
Сообщений: 172
Награды: 0
Репутация: 9
Замечания: 0%
Да граничные условия, забываю всё время))) %)
  